模擬量輸入單元MS-EP04AD
MS-EP 系列為 EtherNet/IP 通信的模塊單元。通過 EtherNet/IP通信,將 MS-EP 系列單元的當前值等作為通信數據輸出到 PLC 等。支持經由 EtherNet/IP 的隱式報文通信。4通道模擬量輸入,0~10V / 0~20mA 等可調,電壓輸入/輸出精度是1mV,電流輸入/輸出精度是1uA,體積29.8*94.5*80.4mm,占用空間小,速度快,快速接線,接線端子可插拔,適配歐姆龍/基恩士/臺達等廠家PLC,組態簡單,防護等級IP20??赏ㄟ^ Web Server 進行配置與數據監控。
1、規格參數
型號 | 模擬量輸入單元 | |
MS-EP04AD | ||
模擬量輸入通道 | 4通道 | |
供電電源 | DC22.8~25.2V(波動率 5%以內) | |
消耗電流 | (滿載)時最大200 mA | |
工作溫度 | -30…+ 55 °C | |
模擬量輸入類型 | 差分 | |
模擬量輸入范圍 | ±10 V | 0…10 V | 0…5 V | 1 …5 V | 0…20 mA | 4…20 mA | |
ADC 類型 | 24 bit ΔΣ | |
分辨率 | -32000~32000(-10~+10V) 0~32000(0~10V) 0~32000(0~5V) 0~25600(1~5V) | |
0~32000(0~20mA) 0~25600(4~20mA) | ||
精度 | 電壓輸入 | 1mV |
電流輸入 | 1uA | |
A/D 轉換時間 | 8ms | |
輸入功能 | 峰谷值保持 | 當峰值保持位為“ON”時,存儲最大和最小的轉換值。 |
輸入斷開檢測 | 如果范圍設置是1 ~ 5V 或4 ~ 20mA 時沒有輸入信號,線斷開標志將開到“ON”。 | |
模擬量反饋 | 反饋實際的電流和電壓給PLC; | |
實際值反饋 | 反饋實際的壓力,真空等等給PLC; | |
耐電壓 | DC 外部端子匯總—接地間 AC500V 1 分鐘期間 | |
保護等級 | IP20 | |
質量 | 0.25kg | |
模塊安裝 | 通過 DIN 軌安裝 | |
適用DIN軌 | TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 標準) | |
適用歐式端子 | [適用電線尺寸:0.3~1mm2] |
端子排列與布線圖
外形尺寸(單位:mm)